Зачем, у меня нет вопросов к ПУЭ, в этом документе, за редкими исключениями, все понятно и логично.
Ну а тогда зачем был язвительный комментарий к моему сообщению, в котором была цитата пункта 7.1.72?
любимый садоводами способ подключения электрооборудования через удлинители, там метров 40-50 - и все, автомат КЗ уже не видит.
А что тут сказано по этому поводу?:
"7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки
для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью..."
И по водогрейным котлам отдельные требования, не надо передёргивать...
Для справки: Vгр. до и выше 1000В с 2001г, общий стаж работы в действующих электроустановках с 1993г., ежегодно в Ростехнадзоре экзамен сдаю, сам председатель ПДК по проверке знаний.
Уже разобрался

- не включать АТХ питальники в розетки с УЗО !
Да не, Серёж из псевдо TN-S сделай как положено TN-C-S и всё станет путём.
Повторяю, на вводе заземление(PE) соедини с N и всё придёт в норму, выполнишь требование правил по безопасности. Это до УЗО, после УЗО проводники должны идти раздельно.