Не хватит, у насосов пусковой ток огого, для насоса 1050 Вт. может быть больше 5 квт.
Чаще всего пусковой ток соответствует рабочему значению, умноженному на коэффициент от 3 до 7.
Намного реже встречается показатель увеличения в 9 раз. 
Примерная зависимость для двигателей устанавливаемых после бурения скважины на одну и три фазы с разной мощностью и периодом разгона 1/10 с.
| Мощность (Вт) | Однофазный двигатель, рабочий ток (А) | Однофазный двигатель, пусковой множитель | Трёхфазный двигатель, рабочий ток (А) | Трёхфазный двигатель, пусковой множитель | 
| 370 | 3,95 | 3,4 | 1,4 | 3,7 | 
| 550 | 5,8 | 3,5 | 2,2 | 3,5 | 
| 750 | 7,45 | 3,6 | 2,3 | 4,7 | 
| 1100 | 7,3 | 4,3 | 3,4 | 4,6 | 
| 1500 | 10,2 | 3,9 | 4,2 | 5 | 
| 2200 | 14 | 4,4 | 5,5 | 4,7 |