Устанавливаемый нами ДМРВ siemens - датчик массового расхода воздуха, уже скомпенсированный по температуре.
Дабы сделать полную эмуляцию лопаты контроллер пересчитывал массу в объем, затем для расчета времени впрыска дигифант по ДТВВ пересчитывал всё обратно.
Всё бы хорошо, но недавно нашлась ошибка в алгоритме термокоррекции контроллера, из-за которой в мороз происходит недостаточное обеднение смеси.
Поскольку двойное преобразование MAF-VAF-MAF само по себе влечет накопление погрешности, то было принято решение не исправлять прошивку контроллера, а полностью отключить термокоррекцию в контроллере и Digifant'е, разорвав связь с терморезистором расходомера. Тем самым исключить двойной пересчет расхода воздуха. Из недостатков можно только отметить висящую в мозгах ошибку по ДТВВ, которую при желании можно погасить, повесив резистор около 2,2 ком на общий. В остальном только плюсы.
Проверили запуск и прогрев в -30. Всё в порядке vw_good.gif .
Странно, но за всё время никто не жаловался на перелив в сильный мороз.
Кстати, в информационном письме опечатка. Сигнал терморезистора это 1 нога штатного разъема.