электропроводка в квартире, схема-проект электрики на сайте есть ?

  • Автор темы Андрей VW Passat B3
  • Дата начала
  • Ответы 43
  • Просмотры
rgb написал(а):
Да, только про автомат не забудь.

между СР-271 и УЗО ?

з.ы. если честно, по схеме я чет и не понял, как это реле отсекает напругу на потребителе ...
 
глюк ...
 
Андрей VW Passat B3 написал(а):
между СР-271 и УЗО ?

Да, просто рассматривай выводы на Rн как ввод с главного автомата.

Реле отключает напругу при повышении напряжения выше уставки или понижении ниже уставки, защищая твою аппаратуру от скачков напряжения. После возвращения напряжения к нормальному значению и не раньше установленного интервала времени, реле подключает нагрузку обратно само.

Кстати, СР-721 имеет контакты на 30А, поэтому в схеме у тебя еще контактор. Можно поставить РН-113 без контактора, у него 32А, что все равно впритык (автомат то на вводе тоже 32А, а контакты должны быть расчитаны на немного больший ток чем, защищающий их автомат), однако, в данном случае, это не критично.
 
rgb написал(а):
Кстати, СР-721 имеет контакты на 30А, поэтому в схеме у тебя еще контактор. Можно поставить РН-113 без контактора, у него 32А, что все равно впритык (автомат то на вводе тоже 32А, а контакты должны быть расчитаны на немного больший ток чем, защищающий их автомат), однако, в данном случае, это не критично.

капец ....
голова кругом ....

rgb, по толщине этот контактор какой размер имеет? Как 2,5 модуля ?

И на какой ампераж контактор должен быть ? На 32 А ?

З.Ы. и если вводный автомат установить на не 32А, а 25А ? В этом случае СР-721 без контактора можно замутить ?
 
Андрей VW Passat B3 написал(а):
а теперь ?
правильно ?


5840c3ded7ad.jpg

А земля есть в щите? Куда будете подключать? И 3 узошки зачем?? Ну две еще можно понять на свет отдельно что бы в темноте не шариться, да и то лишка...
 
FF_Group написал(а):
А земля есть в щите? Куда будете подключать? И 3 узошки зачем?? Ну две еще можно понять на свет отдельно что бы в темноте не шариться, да и то лишка...

земли в щитке нет.
Скорее всего - зануление.

Про 3 УЗО-шки ....
Почему лишок :unknw: ?
Зато по зубам от 220v не получишь ....
 
Несколько узо имеет смысл делать когда потребителей много и суммарный ток утечки превышает допустимый. В следствии чего происходит ложное срабатывание. По соплям от 220 не получить можно благодаря всего одному общему узо (Хотя 30мА все равно дернет, но не убьет) причем часть потребителей увеличат ток утечки и касаться проводов будет немного... совсем немного.... но приятней.
:rolleyes:
 
ArtDen написал(а):
По соплям от 220 не получить можно благодаря всего одному общему узо

Это понятно ...

но в случае сработки единственного УЗО все линии обесточатся ....
 
Андрей VW Passat B3 написал(а):
капец ....
голова кругом ....

rgb, по толщине этот контактор какой размер имеет? Как 2,5 модуля ?

Нет, два модуля - 35мм

И на какой ампераж контактор должен быть ? На 32 А ?


40А

З.Ы. и если вводный автомат установить на не 32А, а 25А ? В этом случае СР-721 без контактора можно замутить ?


Ага
 
Андрей VW Passat B3 написал(а):
Это понятно ...

но в случае сработки единственного УЗО все линии обесточатся ....

Да не ставь ты УЗО на освещение (если раздельно освещение и розетки), до лампы и до батареи все равно не дотянешься одновременно
 
rgb написал(а):
Да не ставь ты УЗО на освещение (если раздельно освещение и розетки), до лампы и до батареи все равно не дотянешься одновременно

а ванная ?
а тубзалЕт ?

В них освещение (пока еще) на 220v. Розетки правда внутри нет ...
Плюс на освещении имеются два совмещенных блока "выключатель+розетка"

З.Ы. если откинуть лишнюю денежную составляющюю, то почему не установить устройства защиты на каждую линию ? :unknw:
 
Андрей VW Passat B3 написал(а):
и, если не ошибаюсь, по ПУЭ это низззя ....

а в реальности на ПУЭ и др. нормативные документы всем всегда было есть и будет .... :LOL:

 
Андрей VW Passat B3 написал(а):
З.Ы. если откинуть лишнюю денежную составляющюю, то почему не установить устройства защиты на каждую линию ?  :unknw:

Да никто собственно и не запрещает :) У нас на работе водонагреватель настенный так там УЗО прямо в кабель питания встроено.
Обычно ставят одно и хватает. Если хочется удобства тогда можно разнести комнаты по разным автоматам с маленькими токами срабатывания.
Вання, туалет, кухня самые опасные помещения т.к. имеют контакт с водой и нагрузка большая (стиралка, чайник, микроволновка и т.д.) Поэтому узо нужно ставить туда обязательно. А в другие места обычно экономически не выгодно, ставят общее.
 
rgb написал(а):
Нет, два модуля - 35мм

схема претерпела небольшие изменения ....
rgb, как по Вашему, схему правильно я изобрАзил ?



963679b7e40d.jpg
 
rgb написал(а):

:hat: :hat: :hat:


на КМ1 контакты "А1", "А2", "1" и "2" маркируются ?

Автомат на линию (по направлению от щитка к потребителю) ставится перед УЗО .... Это понял ... Это по ПУЭ ?


:) про коллайдер задумался ...
 
Андрей VW Passat B3 написал(а):
:hat: :hat:  :hat:


на КМ1 контакты "А1", "А2", "1" и "2" маркируются ?

:yes:

Автомат на линию (по направлению от щитка к потребителю) ставится перед УЗО ...


:yes:



См. инструкцию к УЗО

про коллайдер задумался ...


Соседей только предупреди :)
 
Андрей VW Passat B3 написал(а):
а какой тип УЗО применять ?
ВД1-63 (УЗО тип АС)
или
ВД1-63 (УЗО тип А)

AC, в данном случае, без земли, этого достаточно.

Мы же как то выжили без всяких там УЗО, тыкая в розетки пальцами :LOL:
 