Электрический конвектор есть вопросы

  • Автор темы Fiolent
  • Дата начала
  • Ответы 5
  • Просмотры
Fiolent

Fiolent

П-поднять п-паруса, п-полный вперед
Сообщения
94
Реакции
0
Город
Москва, Бутово
Авто
Golf 4, AKL 1.6, 1998г
Всем доброго времени суток!

Сделал в этом году пристройку к дому, выполняет роль предбанника. Помещение 6 кв.м. Собираюсь поставить туда конвектор, отопление к сожалению не получается.
Принцип сего агрегата понятен, хочу спросить пользователь данного аппарата.

Много он потребляет энергии?

На самом деле такой безопасный как описывают?
Сильно нагревается?, у меня стены обшиты вагонкой.

Нужно под него выводить отдельный пакетник?, если да, то как расчитать исходя из мощности конвектора на сколько ампер нужен пакетник?


:hat:
 
Энергии потребляет в зависимости от мощности и теплопотерь помещения (редко или часто включается)
Безопасный - да.
Нагревается в разумных пределах. От вагонки его отделяют кронштейны монтажные - вагонке пох...
Пакетник - скорее да, чем нет.
Расчет пакетника: мощность делим на напряжение - получаем ток.
Мощность производитель рекомендует - 1КВт на 10м2.При малых теплопотерях помещения (исходя из практики) при наружней температуре до -10С - с большим запасом.
Я пользую NOBO.
 
Вот такой наверное?

Обогреватели NOBO серии Viking-C2F,C4F комплектуются электронным термостатом, который позволяет с точностью до градуса задать температуру в Вашем доме, а не просто обогреваться по принципу «теплее-холоднее».

Скорость обогрева — 60 секунд
Безопасен для детей и домашних животных
Не сжигает кислород
Экономный расход электроэнергии
Имеет защиту от перегрева
Контроль температуры воздуха в помещении с точностью до 0,1 С
Срок службы — 25 лет

Зы:А за счет чего экономный расход электроэнэргии получается?
 
gera написал(а):
Мощность производитель рекомендует - 1КВт на 10м2...

Вот и неправильно !!! 1 кВт обогревает 20 м³.10 м² могут быть и в 50 м³ и всё на 1 кВт будет обогреваться B) :rtfm:
 
WRH2E написал(а):
Вот  и неправильно !!! 1 кВт обогревает 20 м³.10 м² могут быть и в 50 м³ и всё на 1 кВт будет обогреваться  B)  :rtfm:

А что неправильного? 10м2 подразумеваются при стандартной высоте потолка - получается около 25м3.
Неправильно другое - в характеристиках не заложена величина теплопотерь помещения. А это решающее.
 
Fiolent написал(а):
Зы:А за счет чего экономный расход электроэнэргии получается?

За счет встроенного датчика температуры конвертер не работает постоянно в режиме нагрева, а лишь включается на время, необходимое для поддержания заданной температуры.
 
Назад
Сверху Снизу