asdae
Просто заглянул
на т4 1996 syncro стоит полноценный двух зонный климат, первое время работа в норме затем при включении табло климы моргает сек 10 - появились ошибки (читали вагком)
Номер Контроллера: 701 907 044
Компонент и/или версия: CLIMATRONIC V13
Кодирование: 32767
Код Сервиса: WSC 131071
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
00532 - Напряжение электропитания
06-00 - слишком высокий уровень сигнала
01205 - Реле Climatronic-J254
35-00 - -
00739 - Циркуляционный насос ОЖ -V50
29-00 - к.з. на массу
00538 - Опорное напряжение
06-00 - слишком высокий уровень сигнала
по схеме датчика внешки не обнаружил (стояла заглушка- датчика температуры, отвечающего за климат), есть ли датчик 2 - на панель приборов и где установлен.
и что это справа под крылом висит 2х контактный штекер мамка и стакан явно с хлодогентом
и все чаще появляется такая надпись 2U H2 после чего на нажатие кнопок клима не реагирует
и еще возможна ли замена Блока Управления климы от шарана
Номер Контроллера: 701 907 044
Компонент и/или версия: CLIMATRONIC V13
Кодирование: 32767
Код Сервиса: WSC 131071
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
00532 - Напряжение электропитания
06-00 - слишком высокий уровень сигнала
01205 - Реле Climatronic-J254
35-00 - -
00739 - Циркуляционный насос ОЖ -V50
29-00 - к.з. на массу
00538 - Опорное напряжение
06-00 - слишком высокий уровень сигнала
по схеме датчика внешки не обнаружил (стояла заглушка- датчика температуры, отвечающего за климат), есть ли датчик 2 - на панель приборов и где установлен.
и что это справа под крылом висит 2х контактный штекер мамка и стакан явно с хлодогентом
и все чаще появляется такая надпись 2U H2 после чего на нажатие кнопок клима не реагирует
и еще возможна ли замена Блока Управления климы от шарана