Нужна консультация-совет по электрике в баню имеем понижающий трансформатор фото

  • Автор темы inkognito@
  • Дата начала
  • Ответы 39
  • Просмотры
inkognito@ написал(а):
Поздняк метацца! :LOL: свет сделан вчера! :rolleyes: :good:

Был "подгон" ящика 20х30-15 см с (фото будет) с трансом мощностью 250 вт. Тут, как говорится, с запасом! Расклад таков: 2 лампы по 40 вт в парилке и 2 лампы по 60 вт в моечном отделении.

С нарушеньецем ПУЭ Вас! :LOL:
 
Так не было объявлено о напруге новоподогнанного транса.
 
Nikolab написал(а):
Так не было объявлено о напруге новоподогнанного транса.

36 в. Это я так назвал Ящик. На самом деле это распределительный щит заводского исполнения, с понижающим транформатором 36/220 мощностью 250 вт. с пакетниками и розеткой.
 
inkognito@ написал(а):
Ты с какого года рожд?

это не секрет

ПУЭ (7-е изд.) в разделе 1.1.13 определяют в отношении опасности поражения людей электрическим током следующие классы помещений:
3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
особая сырость;
Особо сырые помещения — помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой).
химически активная или органическая среда;
Помещения с химически активной или органической средой — помещения, в которых постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования.
одновременно два или более условий повышенной опасности;

:hat: подзабыл малость, это переносные светильники не более 12В, стационарные до 50В, можно и на 220В в брызгозащищённом исполнении, но обязательно использование УЗО с чуствительностью на утечку не менее 30мА.
 
Волгоградец написал(а):
ПУЭ (7-е изд.) в разделе 1.1.13

Следи за форумом, если прекратится активность, то знай, ты был прав! :LOL:

брызгозащищенные это ж IP54 что в каждой советской ванной висели от строителей

сейчас в магазинах и IP 65 можно купить эти с защитой от струи :)
 
Волгоградец написал(а):

Вспомни (я помню)!! как в 70-80-е годы в общественных банях какое было освещение??? B)

У меня же специальные влагозащитные светильники и освещение напряжением 36 в. не все так делают... так что давай без накатки баллонов! :thankyou2:
 
inkognito@ написал(а):
Вспомни (я помню)!! как в 70-80-е годы в общественных банях какое было освещение??? B)


давай без накатки баллонов! :thankyou2:

Я помню мраморные лавки :good: :hat:


Да ни в коем случае, никаких накатов :hat:
 
Желалки свои исполнил :rolleyes:
транс мощностью 250 вт хватает с избытком:
- в парилке светильник 40 вт, и в моечном 2х60 вт







 
Юрич, а что за карболитовая кака у тебя в щитке? B) Нормальных линреечных автоматов вроде сейчас много в продаже. Да и щиток какой то совсем архаичный. :unknw: B)
Повесил бы шкафчик типа такого http://www.provento-electro.ru/catalog/kor...spredelitelnyy/ В него можно и транс убрать, и щиток в нем смонтировать на монтажной пластине. :)
 
Vasso написал(а):
Юрич, а что за карболитовая кака у тебя в щитке?  B) Нормальных линреечных автоматов вроде сейчас много в продаже. Да и щиток какой то совсем архаичный.  :unknw:  B)
Повесил бы шкафчик типа такого http://www.provento-electro.ru/catalog/kor...spredelitelnyy/ В него можно и транс убрать, и щиток в нем смонтировать на монтажной пластине. :)

Василий! Это не кака! Это армейский девайс, причем новый-не эксплуатировавшися! Послужит немного, потом поставлю другой-приобрету постепенно... Я приценивался в Электротехнике и на Москворецком рынке к ящикам: 1. ценник не гуманный, но главное! Подходящего размера не нашел, т.к. мне нужен широкий (из-за размера транса), а их компактных (до 2т.р.)=нет! А нужные по ширине-размера большого, и соответственно ценник не гуманен. Поэтому и поставил как есть, только покрасил! и профилактику сделал.
 
Нормальный ящик, только заземлить его обязательно нужно.
 
Какие габариты надо точно? Поспрошаю у друзей в Мск, может у них есть лишний... :hat: :)
А так, приличный шкаф, приблизительно в твоих габаритах (400х500х250), сейчас стоит от 3,5-4,5 т.р. в магазине.
 
Волгоградец написал(а):
Нормальный ящик, только заземлить его обязательно нужно.

Согласен. Как грамотно сделать? :)
 
Vasso написал(а):
Какие габариты надо точно? Поспрошаю у друзей в Мск, может у них есть лишний... :hat: :)
А так, приличный шкаф, приблизительно в твоих габаритах (400х500х250), сейчас стоит от 3,5-4,5 т.р. в магазине.

300х250х180 (180-глубина).
3,5-4,5 т.р. в магазине.


Вась, дораха :rolleyes:
 
inkognito@ написал(а):
300х250х180 (180-глубина).


Вась, дораха  :rolleyes:

Нет, это нормальная цена за хорший качественный шкаф.

Вот в твоих размерах и ценовом диапазоне шкафчег. https://www.minimaks.ru/product/schit__342_...8shhvhg%29_elma
Качество - так себе, но на дачу пойдет. Даже IP65 заявлено.

А вот https://www.minimaks.ru/product/jaschik_sch...p_ral7032_faber побольше, но подешевле. правда IP31 :)

У обоих вариантов железо тонкое и качество не очень...
 
inkognito@ написал(а):
Согласен. Как грамотно сделать? :)

В ПУЭ-7 раздел 1.7 там прямо с картинками есть :)
А коротко, так корпус медной жилой в жёлто-зелёной изоляции присоединить к шине или контуру заземления(за водопровод на крайняк), как правило эта жила уже есть в питающем кабеле.
Вообще в здании все металлоконструкции кроме газопровода должны заземляться в обязательном порядке.

 
Волгоградец написал(а):
В ПУЭ-7 раздел 1.7 там прямо с картинками есть :)
А коротко, так корпус медной жилой в жёлто-зелёной изоляции присоединить к шине или контуру заземления(за водопровод на крайняк), как правило эта жила уже есть в питающем кабеле.
Вообще в здании все металлоконструкции кроме газопровода должны заземляться в обязательном порядке.

В питающем кабеле есть PEN проводник, он никак не может использоваться для заземления щитка без применения повторного заземлителя перед зданием. Поэтому для грамотной организации заземления баньки лучше устроить этот повторный заземлитель, поставить главную заземляющую шину и к ней уже цеплять PEN проводник и щиток.
 
Назад
Сверху Снизу