Выдали ТУ на расширение с 6 до 15 кВт, 0,4 кВ.
В ТУ не указан номинал вводного автомата, указано только:
1. "требование к исполнению щита"- IP55
2. Требование к счётчику - не ниже 2го класса учета (с рекомендациями под gsm модем)
3. Выделяемая мощность 15кВт, 0,4 кВа.
у меня получается 28 с копейками ампер (программа считала), отсюда есть мысль - 32А
Понятно что автомат предназначен для защиты кабеля, мб кто из гуру сталкивался с этим?
погуглив - все пишут мол 25А ставь и мозг "не люби", но мне не охота терять эти 3А. у соседа тож 25А, но он толком не считал, ему пох.