электропроводка в квартире, схема-проект электрики на сайте есть ?

  • Автор темы Андрей VW Passat B3
  • Дата начала
  • Ответы 43
  • Просмотры
Андрей VW Passat B3

Андрей VW Passat B3

Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
Сообщения
6 547
Реакции
735
Город
Беларусь, NewPolotsk
Авто
Ford Galaxy 1998 2.3i Y5B (прОдан) / был VW Passat-3 Variant CL 1992 1.8mono ABS, но продан
Собственно, у мамани планирую заменить еще совдеповскую алюминиевую проводку и установить элементы защитной автоматики.

В настоящее время в щитке ЩРг стоят два дремучих автомата. Один автомат - на фазу. Второй - на ноль. На них два вводных провода 2*2,5. Один на розетки. Второй - на освещение. Нулевой шины в щитке нет.

Планирую заменить ввод на 2*4 медь. Установить два вводных автомата на 32А. В квартире смонтировать встроенный щиток ЩРв-8. В нем установить два УЗО и автоматы.
На стиралку, перед розеткой, планирую установить ЩРв-4 и в нем тоже УЗО и автомат.

Возможно, если место позволит установить вместо ЩРв-8 щиток большего размера ЩРв-12, то установлю реле напряжения СР-271.

Мот кто на сайте в электрике продвИнут.
В схеме какие ошибки есть ?
И реле напряжения в какой точке устанавливается ?
Перед УЗО ?


05eb73b1725c.jpg



05eb73b1725ct.jpg


:hat:

З.Ы. сорри за схему, изобрАженную не по ГОСТам :confused:
 
По ПУЭ разрывать нулевой проводник можно только одновременно с фазным, следовательно, на вводе нужен один двухполюсный автомат. С УЗО перемудрил, автоматы нужно ставить перед ними, на ступень большие по току чем УЗО. Общий ноль после УЗО вроде как страшно даже.
 
Требования, конечно, могут и отличаться.
Как пример. В нашей многоквартирке не так давно выкинули наконец старые черные и переделали проводку. При этом, на одну квартиру - не более 25ампер - на входе фазы - один 25 амперник.
УЗО на квартиру - одно.
По выходу - два 16-амперника. Все. Штатно.
Я добавил в щит только еще один 16-амперник на стиралку.
:hat:

P.s. Все фирмы ЭКФ:
ВА 47-63 С25
УЗО 2-16/30 in 16А (30mA)
BA 47-63 C16 (2 шт)
 
А перед вводным щитков какие провода? Не получится, что стояк будет дымится, а у вас даже автоматы не пошевелятся?
УЗО действительно много. С общим нулем они теряют смысл. Кстати их параметры не указаны.
1. Ток который они выдерживают 16А, 32А. Этот ток не должен быть меньше тока автоматов. По нему не происходит отключения. Многие путают УЗО и Дифф.выключатель, так вот последний срабатывает на ток КЗ и ток утечки.
2. Ток срабатывания 30мА, 100мА. Это разность токов идущих по фазе и нулевому проводнику, т.е. ток утечки.
На светильники 16А много, я себе ставил 10А.
Вводной автомат ставят перед счетчиком.
Дифф. выключатель

95f8811c0a29.jpg

УЗО
1be749c3dc8e.jpg
 
Освещение автомат 10 А.
Розетки автомат 16 А.
Стиралка и прочая хня 25 А.
Автоматы брать только Легранд, АВВ, Шнейдер Электрик. Тут не стоит экономить.
До счетчика и сам счетчик принадлежит поставщику энергии, если другого не оговорено в договоре.
 
rgb написал(а):
По ПУЭ разрывать нулевой проводник можно только одновременно с фазным, следовательно, на вводе нужен один двухполюсный автомат.

:hat:
понял, автомат поставим двухполюсной ....


С УЗО перемудрил, автоматы нужно ставить перед ними, на ступень большие по току чем УЗО.


ориентировался на подключение с сайта

http://zametkielectrika.ru/sxema-podklyuch...dnofaznoj-seti/

Про ток автоматов и УЗО на этом же сайте вычитал, что характеристика по току УЗО должна быть на ступень выше, чем у автомата (и электрик из ЖЭС про это толковал). Чтобы дорогостоящее УЗО не сгорело при к.з.


Общий ноль после УЗО вроде как страшно даже.


почему ?
 
ArtDen написал(а):
А перед вводным щитков какие провода? Не получится, что стояк будет дымится, а у вас даже автоматы не пошевелятся?

будут менятся на 2*4 медь ....
 
Андрей VW Passat B3 написал(а):

При общем нуле ток утечки поделится между всеми узо и если ток сработывания 30мА, то что бы вырубить узо может потребоваться до 90мА. Если использовать несколько узо, то выходные нули объединять не надо,да и несколько узо не к чему. Только если использовать ступенями входное узо противопожарное 100мА. В ванную 30мА. В кухню 30мА.
Вот так как-то....
ориентировался на подключение с сайта

Вот там правильно. Вводной автомат, счетчик, узо, разветвление на автоматы.
 
Андрей VW Passat B3 написал(а):
Нулевой шины в щитке нет.

Если приглядеться, то к металл. арматуре в щитке подходит провод.
 
ArtDen написал(а):
Если использовать несколько узо, то выходные нули объединять не надо,да и несколько узо не к чему.


Вот там правильно. Вводной автомат, счетчик, узо, разветвление на автоматы.

а теперь ?
правильно ?


5840c3ded7ad.jpg
 
mve написал(а):
Если приглядеться, то к металл. арматуре в щитке подходит провод.

под нулевой шиной подразумевал именно шину, установленную на DiN рейку ....
 
Андрей VW Passat B3 написал(а):
Нулевой шины в щитке нет.

весь щиток висит на нулевой шине (!) примерно туда же и землю вешают ...
 
ArtDen написал(а):
да и несколько узо не к чему.

А что плохого от УЗО на каждой линии ?
Понятно, что это удорожание ....
 
J@ZZ написал(а):
весь щиток висит на нулевой шине (!) примерно туда же и землю вешают ...

и, если не ошибаюсь, по ПУЭ это низззя ....
 
реле напряжения где устанавливается ?
Первым в щитке ЩРв-8, а с него ноль на шину, а фаза на УЗО-1 ?
 
Андрей VW Passat B3 написал(а):
Про ток автоматов и УЗО на этом же сайте вычитал, что характеристика по току УЗО должна быть на ступень выше, чем у автомата (и электрик из ЖЭС про это толковал). Чтобы дорогостоящее УЗО не сгорело при к.з.

Правильно, это я вчера спал уже :)


и, если не ошибаюсь, по ПУЭ это низззя ....


Можно, это система TN-C, просто сейчас её уже не применяют
 
Андрей VW Passat B3 написал(а):
реле напряжения где устанавливается ?
Первым в щитке ЩРв-8, а с него ноль на шину, а фаза на УЗО-1 ?

Две цепи одновременно:

Вводной автомат - реле напряжения

Вводной автомат - управляющие контакты реле напряжения - УЗО
 
rgb написал(а):
Две цепи одновременно:

Вводной автомат - реле напряжения

Вводной автомат - управляющие контакты реле напряжения - УЗО

т.е. на схеме с сайта про СР-271


81d737bbfb3c.jpg


Rн - это фактически УЗО ?

 
rgb написал(а):
Можно, это система TN-C, просто сейчас её уже не применяют

да вродь в ПУЭ все таки не допускается такое .
Получить фазу на корпус при обрыве нуля как-то не аЙс ....
 
Андрей VW Passat B3 написал(а):
Rн - это фактически УЗО ?

Да, только про автомат не забудь.

да вродь в ПУЭ все таки не допускается такое .
Получить фазу на корпус при обрыве нуля как-то не аЙс ....


Я про то, что эта система вообще допустима в домах, землю с неё в квартиру естественно нельзя взять. И дело не в фазе на корпусе. При отгорании нуля, например в подъезде, все потребители подъезда будут связаны с нулем через твой РЕ проводок от щитка. Гори гори ясно, чтобы не погасло! :LOL:
 
Назад